¿Aguantará 200 amperios este puente?

Lugar dedicado a el diseño y realización de circuitos eléctricos, electrónicos, localización de componentes, aparatos de medida y otros.
Mensaje
Autor
Avatar de Usuario
Xanito
Mensajes: 531
Registrado: Jue Jun 24, 2010 11:22 pm
País: España
Ciudad: Pruvia (Asturias)

¿Aguantará 200 amperios este puente?

#1 Mensaje por Xanito »

Me he comprado esto:

http://www.ebay.com/itm/251961824378

Supuestamente aguanta 200 amperios, ignoro con cuantos m3 de disipador.

Lo quiero para rectificar una soldadora barata que da 95 amperios chinos, serán 80 o menos, supongo.

¿Cómo lo veis de precio?
¿Aguantará? :?

Ya contaré.

Anguita
Mensajes: 890
Registrado: Vie May 15, 2015 12:14 pm
País: España
Ciudad: Guadalajara

Re: ¿Aguantará 200 amperios este puente?

#2 Mensaje por Anguita »

Xanito: esperate unos dias que vaya al supermercado y te cuento, pero si tienes prisa.... corre :wink: :wink:

Lo has comprado, ya no tiene solucion :lol: :lol: :lol:
Navajero de Ockham

Avatar de Usuario
alfre2
Mensajes: 393
Registrado: Jue Ene 28, 2010 11:25 am
País: España
Ciudad: Madrid

Re: ¿Aguantará 200 amperios este puente?

#3 Mensaje por alfre2 »

Hola Xanito:
el rectificador que has comprado es trifàsico aunque tu soldadura sera monofásica. Seguro que te vale.
Solo que el radiador ha de ser en consonancia.
Yo utilizo un rectificador similar para soldar con TIG el inox. Si esa es la utilización que pretendes darle, te conviene tener una fuente de alta frecuencia como iniciador de arco y Argón (imprescindible).
Para soldar aluminio no es necesario el rectificar la corriente.

Si es para soldadura normal de electrodos, el arco es mucho mas uniforme y constante, los cordones son apreciablemente mejores con corriente continua.
Espero que nos cuentes tus avances.
Saludos
Alfre2
La cantidad de chatarra que produce un pais es indice de su desarrollo industrial.
La calidad de la chatarra que produce un pais es indice de su desarrollo tecnologico
La cantidad que se recicla es indice de su cultura.
Yo

Avatar de Usuario
Xanito
Mensajes: 531
Registrado: Jue Jun 24, 2010 11:22 pm
País: España
Ciudad: Pruvia (Asturias)

Re: ¿Aguantará 200 amperios este puente?

#4 Mensaje por Xanito »

Es para una soldadora de hilo sin gas, barata.
Supongo que en continua vaya mejor.

¿Merecerá la pena poner algún condensador?

Anguita muchas gracias, pero por ese precio puesto en casa no merece la pena molestarse.

joseluis7696
Mensajes: 5287
Registrado: Mar Nov 10, 2009 3:26 pm
País: españa
Ciudad: madrid
Ubicación: Madrid

Re: ¿Aguantará 200 amperios este puente?

#5 Mensaje por joseluis7696 »

Me parecen muy pequeños. Además, espero hayas comprado el monofásico y no el trifásico como linkeas.

Después nos cuentas...
Die Welt is meine Vorstellung
A. Sch. 1815

Avatar de Usuario
Xanito
Mensajes: 531
Registrado: Jue Jun 24, 2010 11:22 pm
País: España
Ciudad: Pruvia (Asturias)

Re: ¿Aguantará 200 amperios este puente?

#6 Mensaje por Xanito »

Curiosamente el monofásico de 200 era más caro, así que pillé este.

alberttoy
Mensajes: 1090
Registrado: Mar Sep 16, 2014 12:55 am
País: españa
Ciudad: barcelona

Re: ¿Aguantará 200 amperios este puente?

#7 Mensaje por alberttoy »

Si pones condensadores tendrás problemas para soldar, ya que tendrás 1000A en el momento de empezar.
No me hago idea del tamaño, pero ¿podrás embornarlo al cable que tienes pensado? porque parece pequeño

Avatar de Usuario
Xanito
Mensajes: 531
Registrado: Jue Jun 24, 2010 11:22 pm
País: España
Ciudad: Pruvia (Asturias)

Re: ¿Aguantará 200 amperios este puente?

#8 Mensaje por Xanito »

¿1000 amperios? ¿Por qué?

De tamaño ni idea, en el enlace no ví nada y no he buscado el datasheet. Espero quede entre en la caja. Ya contaré cuando llegue.

Avatar de Usuario
BARACUS
Mensajes: 1659
Registrado: Lun Sep 23, 2013 11:06 pm
País: Argentina
Ciudad: Bernal/Buenos Aires

Re: ¿Aguantará 200 amperios este puente?

#9 Mensaje por BARACUS »

Xanito escribió:
....De tamaño ni idea....

Imagen

alberttoy
Mensajes: 1090
Registrado: Mar Sep 16, 2014 12:55 am
País: españa
Ciudad: barcelona

Re: ¿Aguantará 200 amperios este puente?

#10 Mensaje por alberttoy »

No hemos hablado de la capacidad, pero para filtrar algo vas a necesitar bastante. Y ya sabes que ocurre cuando cortocircuitas una Q gorda (chispa-explosión a la vista).
Cuidado, no lo he probado, quizá con alguna capacidad concreta tenga un efecto positivo para el cebado
La continua filtrada tiene un efecto muy desagradable y es que al no tener paso por 0 una vez ionizado el aire le cuesta de cortar ya que se alarga el arco bastante.

Responder

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado