Red eléctrica comercial con un solo conductor

#1 Mensaje por joseluis7696 »

No es un invento de Tesla, es una red bastante común en zonas de islas como Entre Ríos en Argentina (es la zona entre los ríos Paraná y Uruguay en Sudamérica).

He estado de visita en esa zona agrícola y ganadera donde la energía eléctrica comercial se distribuye hasta unos 40 Km de distancia usando postes con un solo conductor, alimentado con alta tensión de unos 7 Kv.

Cada usuario (en general, fincas separadas algunos cientos de metros o algún kilómetro), se conectan a la red mediante un transformador convencional de AT, conectado entre el cable único y una jabalina de tierra al pie del poste.

Cada usuario recibe hasta unos 3 Kw y la tensión es bastante estable y no hay mucho parpadeo en la iluminación cuando los vecinos conectan o desconectan cargas. Hay incluso usuarios con maquinaria agrícola eléctrica colgados de la misma red.

Tengo una foto para los más incrédulos, veré si la subo si hubiera interés, es que eso da bastante trabajo...
Die Welt is meine Vorstellung
A. Sch. 1815

Avatar de Usuario
sergio moragrega
Mensajes: 2570
Registrado: Lun Dic 31, 2012 10:26 am
País: España
Ciudad: sagunto
Contactar:

Re: Red eléctrica comercial con un solo conductor

#2 Mensaje por sergio moragrega »

joseluis7696 escribió:No es un invento de Tesla, es una red bastante común en zonas de islas como Entre Ríos en Argentina (es la zona entre los ríos Paraná y Uruguay en Sudamérica).

He estado de visita en esa zona agrícola y ganadera donde la energía eléctrica comercial se distribuye hasta unos 40 Km de distancia usando postes con un solo conductor, alimentado con alta tensión de unos 7 Kv.

Cada usuario (en general, fincas separadas algunos cientos de metros o algún kilómetro), se conectan a la red mediante un transformador convencional de AT, conectado entre el cable único y una jabalina de tierra al pie del poste.

Cada usuario recibe hasta unos 3 Kw y la tensión es bastante estable y no hay mucho parpadeo en la iluminación cuando los vecinos conectan o desconectan cargas. Hay incluso usuarios con maquinaria agrícola eléctrica colgados de la misma red.

Tengo una foto para los más incrédulos, veré si la subo si hubiera interés, es que eso da bastante trabajo...


No es para nada algo inusual, una buena toma de tierra que no supere los 50 ohmios y elevar la tension a varios Kv para mitigar las caidas de tensión del neutro "terrestre" y a funcionar.

Avatar de Usuario
Rovellat
Mensajes: 9687
Registrado: Mar May 26, 2009 9:39 pm
Ubicación: Palma de Mallorca (España)

Re: Red eléctrica comercial con un solo conductor

#3 Mensaje por Rovellat »

Trenes, tranvías, trolebuses, y hasta teléfonos de campaña, funcionan así.

Saludos.
Cielo azul sobre campo de mieses, ánimo.
Constitución Española:
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

octavio
Mensajes: 152
Registrado: Sab Dic 10, 2011 12:29 pm
País: españa
Ciudad: barcelona
Contactar:

Re: Red eléctrica comercial con un solo conductor

#4 Mensaje por octavio »

Esa red tiene 2 conductores,el segundo es la tierra,que supongo ,siempre estará lo bastante humeda,porque si un dia se seca del todo ,entonces ya no funcionará.Me pregunto si las plantas que hay cerca de la toma de tierra no estarán algo estresadas.

joseluis7696
Mensajes: 5287
Registrado: Mar Nov 10, 2009 3:26 pm
País: españa
Ciudad: madrid
Ubicación: Madrid

Re: Red eléctrica comercial con un solo conductor

#5 Mensaje por joseluis7696 »

"Trenes, tranvías, trolebuses, y hasta teléfonos de campaña, funcionan así.

No exactamente, los trolebuses usan dos conductores, el resto de esos transportes utilizan el riel de las ruedas como otro onductor. El sistema de las islas utiliza el terreno muy húmedo para cerrar el circuito. Lo notable es que esa liena iene unos 40 Km. estimo unos 50 usuarios por lo menos, por lo que la potencia total de la red estaría en unos 150Kw. a 7 KV, la corriente total en el terreno es del orden de los 150.000/7.000 = 20 a 30 Amp.
Die Welt is meine Vorstellung
A. Sch. 1815

maca
Mensajes: 1741
Registrado: Dom Dic 25, 2005 5:51 pm
País: españa
Ciudad: pequeña
Ubicación: palencia

Re: Red eléctrica comercial con un solo conductor

#6 Mensaje por maca »

En lineas de este tipo a veces han ocurrido accidentes , por las diferencias de potencial que se pueden crear en la tierra debido a que la conductividad de la tierra no es uniforme

joseluis7696
Mensajes: 5287
Registrado: Mar Nov 10, 2009 3:26 pm
País: españa
Ciudad: madrid
Ubicación: Madrid

Re: Red eléctrica comercial con un solo conductor

#7 Mensaje por joseluis7696 »

Hola maca, me interesa saber más de esos posibles accidentes. Podría ser por ejemplo con las alambradas o algo así? Qué se puede hacer para evitarlos?
Die Welt is meine Vorstellung
A. Sch. 1815

mpaniaguam
Mensajes: 581
Registrado: Lun Abr 20, 2009 8:53 am
Ubicación: Avilés, España

Re: Red eléctrica comercial con un solo conductor

#8 Mensaje por mpaniaguam »

No es nada inusual y ni siquiera son necesarias altas tensiones para el suministro de energía; aquí mismo en España se utilizó el sistema en las distribuciones de alumbrado en ciudades y pueblos, se utilizaban transformadores trifásicos con secundario de 220 V. en estrella y neutro a tierra y se distribuían las tres fases más o menos repartidas entre los consumidores que disponían de 125 voltios entre la fase que recibían y la tierra que normalmente se hacía a través de las tuberías de agua o desagüe con el consiguiente peligro de calambrazo. Pero naturalmente eran otros tiempos.

Un saludo.
1º desconfía de lo que ves.
2º lo que no ves no lo creas hasta que no lo veas
3º después del 2º punto vuelve a aplicar el 1º
mpaniaguam

maca
Mensajes: 1741
Registrado: Dom Dic 25, 2005 5:51 pm
País: españa
Ciudad: pequeña
Ubicación: palencia

Re: Red eléctrica comercial con un solo conductor

#9 Mensaje por maca »

Hola jose luis , es mas o menos como tu comentas , una instalación conductora que una parcialmente dos puntos de tierra con distinto potencial , si tu cierras el circuito con tu cuerpo ,,, puffff , ; tambien puede ocurrir que una toma de tierra este bajo tension y al desconectarla un operario se encuentre que tiene en las manos dos cables con diferencia de potencial , esto se sabe si antes de desconectar compruebas la tierra con una pinza amperimetrica
Una forma de aislar una zona de estas corrientes parásitas es rodear la de picas de tierra conectadas entre si y a la tierra general , la distancia entre picas dependerá de las tomas que hagas sobre el terreno , o la legislación , si la hubiera

joseluis7696
Mensajes: 5287
Registrado: Mar Nov 10, 2009 3:26 pm
País: españa
Ciudad: madrid
Ubicación: Madrid

Re: Red eléctrica comercial con un solo conductor

#10 Mensaje por joseluis7696 »

Hola paniaguam, maca:
No conocía esa modalidad y sí parece muy peligrosa esa configuración del neutro a tierra. Pero creo que más que la conducción a través de la propia tierra, los retornos de corriente de los usuarios seguramente se hacían esencialmente a través de las tuberías de agua o de desagüe, que son otras redes (ajenas) en sí mismas, mientras que solo las de desequilibrio de la estrella (las que finalmente van por el neutro) iban por la tierra verdadera. En esa distribución en estrella, se puede trabajar incluso sin neutro o con un neutro muy imperfecto, es decir, con mucha impedancia entre el neutro de los usuarios y el neutro de la estrella del transformador, en tanto se cuide que las cargas estén lo más equilibradas que se pueda. En ese caso el neutro de los usuarios ya no está al centro de la estrella sino que "se levanta" y los usuarios reciben unas tensiones diferentes según la suerte que les toque y los otros usuarios que tomen corriente de cada fase.

Es que el terreno en muchos casos debía ser muy seco y poco conductor. Entonces las tuberías de agua y desagües eran metálicas y se podían usar, pero hoy la mayoría de las conducciones públicas son en polímeros.

Volviendo a las islas, el agua está más o menos de un metro de la superficie del terreno y no hay ese problema. Pero esa finca que visité es de amigos y me preocupa la posibilidad de accidentes.

Actualmente es muy usual que los propietarios de las fincas en esas islas realicen grandes excavaciones en forma de canales de algunos metros de profundidad y 50 o 100 metros de largo, para extraer tierra que usan en levantar terraplenes a los costados de los canales excavados. En esos terraplenes se siembran especies que no soportan las inundaciones prolongadas (casi ninguna lo hace), en este caso nogales.

Pero he observado otra cosa, que podría ser causada por las corrientes alternas que circulan por el terreno: algunos árboles se secan sin mucho motivo aparente o vegetan sin dar frutos, mientras que otros en otros sitios no muy lejanos prosperan de maravilla. Podría ser que esas corrientes afecten las raíces?

Como sería la distribución de esas corrientes alternas en el terreno? una distribución más o menos uniforme, o seguirían trayectos "preferenciales" por alguna razón?

Los nuevos canales y los terraplenes artificiales tendrían algún papel en la distribución de esas corrientes?

Existiría un método para medir la magnitud de las corrientes que circulan en un punto determinado?

Muchas preguntas para las que no tengo respuestas, pero tal vez estemos descubriendo un problema que no se ha tenido en cuenta hasta ahora...