Cientificosaficionados.com

Los foros de los científicos aficionados de la red.
Fecha actual Mar Nov 19, 2019 7:52 am

Todos los horarios son UTC [ DST ]




Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Autor Mensaje
NotaPublicado: Jue Sep 27, 2018 6:30 pm 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: Mié Sep 06, 2006 7:28 am
Mensajes: 1453
Ubicación: Alcala de Henares (Madrid, España)
País: España
Ciudad: Alcalá de Henares
El principal enemigo de los aceites dielécticos es la humedad... Un buen aceite debe ser muy poco higroscópico. En los transformadores de alta tensión hay que hacer pruebas periódicas de rigidez dieléctrica. Los trafos suelen llevar un desecador de gel de sílice.
Si el trafo es de llenado integral es mejor que en los que tienen vaso de expansión, porque el contacto del aceite con el aire lo va deteriorando al ir absorviendo la humedad ambiente.

Creo que los aceites vegetales son muy higroscópicos... si van a estar en contacto con el aire mal asunto. Si van a estar en un recipiente sellado podrían servir.

Como decía joseluis7696, también se oxidan con el aire y seespesan y enrancian, pero supongo que estos llevarán aditivos antioxidantes.

_________________
¡No es imposible, lo que pasa es que no sabes como hacerlo!
Aka: no es difícil si sabes como.
http://heli.xbot.es


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Sep 28, 2018 8:33 am 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Feb 20, 2006 1:12 pm
Mensajes: 2767
Ubicación: Madrid
País: Madrid
Ciudad: Alcobendas
Cierto, aunque no todos los aceites vegetales cojen más humedad que los minerales, a veces es al reves, por ejemplo, en la siguiente web explica que el aceite de coco tiene 12ppm frente a 26ppm del mineral: http://www.akademiabaru.com/doc/ARMSV25_N1_P1_9.pdf

No obstante este aceite muestra peor rigidez dielectrica aunque se mejora bastante quitandole el agua, para ello se calienta a mas de 100º o se hace vacio o se mete el gel que dices, pero luego hay que dejar poco aire o ninguno y sellar el trasformador. De hecho hay fabricantes de trasformadores que lo hacen.

Habria que ver cual es el contenido en agua de los demas aceites vegetales pues no siempre es posible sellar el continente.

He leido que el aceite de maiz refinado viene sin agua y que en estado natural coje un 0.4% (4000ppm) lo cual es peor que el de coco. El aceite de girasol tiene 800ppm.
En cualquier caso solo he encontrado un paper que tenga la tabla comparativa pero como la mayoria de ellos son de pago, a ver si logro que uno de los autores me lo pase

_________________
Tengo algunos reactores de fusion aqui www.pulsotron.com y aqui https://setup-electronica.es/categoria-producto/pulsotron/


Arriba
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2

Todos los horarios son UTC [ DST ]


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados


No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro

Buscar:
Desarrollado por phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com