Esto que vais a ver parece un "fake" o un truco de ilusionismo...¿como puede cargarse un condensador electrico a traves de la ampolla de vidrio de una bombilla incandescente?

Dentro de esta bombilla "vintage" incandescente los filamentos están colocados de tal forma que pueden oscilar mecánicamente, cuando se conecta la bombilla a un solo extremo de una fuente de alta tensión negativa el filamento se carga electricamente con exceso de electrones, al acercar cualquier objeto conectado a masa a la bombilla la naturaleza ha provisto la manera de equilibrar la situación, en este caso vibrando en filamento ya que el cuerpo que se carga (el condensador) ESTÁ QUIETO.

Imagen

https://youtu.be/3eTpP6kbqQA


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Vie Sep 29, 2017 4:50 pm 
Desconectado

Registrado: Lun Dic 31, 2012 10:26 am
Mensajes: 1381
País: españa
Ciudad: valencia
Imagen

:lol: :lol: :lol:


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Sab Sep 30, 2017 9:25 am 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: Mié Sep 06, 2006 7:28 am
Mensajes: 1378
Ubicación: Alcala de Henares (Madrid, España)
País: España
Ciudad: Alcalá de Henares
Hola Sergio, me habria gustado mas contestar en http://cienciaexperimental.foroactivo.c ... ielectrico pero allí solo tú puedes postear, deberías revisar la configuración.

En españa es obligatorio que las líneas de MT y AT en las subestaciones tengan indicación permananete de presencia de tensión. Se suele hacer con unos indicadores similares a estos (yo uso exactamente estos CATU 40010)

Imagen

Se fijan al cable y a nada mas. Solo un a polo. Y llevan 7 LED de alta luminosidad que parpadean cuando el cable esta sometido a mas de 5KV. Si queres te envio un par de ellos para que puedas hacer experimentos y ver que tal se comportan con CC.

_________________
¡No es imposible, lo que pasa es que no sabes como hacerlo!
Aka: no es difícil si sabes cómo.
http://heli.xbot.es


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Sab Sep 30, 2017 10:46 am 
Desconectado

Registrado: Lun Dic 31, 2012 10:26 am
Mensajes: 1381
País: españa
Ciudad: valencia
heli escribió:
Hola Sergio, me habria gustado mas contestar en http://cienciaexperimental.foroactivo.c ... ielectrico pero allí solo tú puedes postear, deberías revisar la configuración...


Hola Heli, somos todos amiguetes y da igual un foro que otro (aquella epoca de los piques y de las trifulcas monumentales ya pasó) hay un sub apartado para la discusión aquí:
http://cienciaexperimental.foroactivo.c ... -discusion

salud.


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Sab Sep 30, 2017 10:56 am 
Desconectado

Registrado: Lun Dic 31, 2012 10:26 am
Mensajes: 1381
País: españa
Ciudad: valencia
heli escribió:
Hola Sergio, me habria gustado mas contestar en http://cienciaexperimental.foroactivo.c ... ielectrico pero allí solo tú puedes postear, deberías revisar la configuración.

En españa es obligatorio que las líneas de MT y AT en las subestaciones tengan indicación permananete de presencia de tensión. Se suele hacer con unos indicadores similares a estos (yo uso exactamente estos CATU 40010)

Imagen

Se fijan al cable y a nada mas. Solo un a polo. Y llevan 7 LED de alta luminosidad que parpadean cuando el cable esta sometido a mas de 5KV. Si queres te envio un par de ellos para que puedas hacer experimentos y ver que tal se comportan con CC.


Por el whatsapp del cacharreo hemos mantenido pulsos intelectual muy fructiferos a la vez que motivan a experimentar para refutar pensamientos, la verdad es que la electrostatica como dice Gabriel es muy "reputa" jejeje...gracias por los aportes Heli, un abrazote.


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Sab Sep 30, 2017 11:37 am 
Desconectado

Registrado: Lun Dic 31, 2012 10:26 am
Mensajes: 1381
País: españa
Ciudad: valencia
estoy ahora mismo ideando mi siguiente experimento para que se vea de una forma mas clara como se puede cargar un condensador por inducción electrostática empleando un pendulo cargado encerrado en una urna de cristal.


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Dom Oct 01, 2017 8:53 pm 
Desconectado

Registrado: Lun Dic 31, 2012 10:26 am
Mensajes: 1381
País: españa
Ciudad: valencia
Mi segundo video respecto a la inducción electrostática:

https://youtu.be/kirzkQUN9Os


Arriba
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 7 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC [ DST ]


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro

Buscar:
Desarrollado por phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com