Cientificosaficionados.com

Los foros de los científicos aficionados de la red.
Fecha actual Vie Nov 22, 2019 5:08 am

Todos los horarios son UTC [ DST ]




Nuevo tema Responder al tema  [ 43 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Autor Mensaje
NotaPublicado: Lun Abr 30, 2018 4:04 pm 
Desconectado

Registrado: Mar Nov 10, 2009 3:26 pm
Mensajes: 4766
Ubicación: Madrid
País: españa
Ciudad: madrid
Me permito insistir en que para que el conjunto PID + SSVR funcione en un bucle de control proporcional, la salida del PID debiera representar la señal de error entre la magnitud medida (la temperatura) y el valor deseado de la misma.
El Ssvr debe ser tal que reaccione en el sentido correcto, subiendo la corriente de calefacción si la temperatura medida está por debajo de la deseada.
Además el ssvr debe ser polifásico y para una tensión nominal de 440V (o la que tenga Vicente)


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Lun Abr 30, 2018 6:12 pm 
Desconectado
Avatar de Usuario

Registrado: Vie Mar 20, 2009 11:51 pm
Mensajes: 2072
Ubicación: ARGENTINA BS.AS CAPITAL FEDERAL
País: ARGENTINA
Ciudad: BS.AS CAP FED
rovellat, claro, a esa medida ya es otra cosa, y no, no es facil conseguir algo de chatarra, a menos que justo compres desguace como yo y tengas esos trafos, solo que me queda un secundario peligrosin 6200v en 10kw.
pero yo espero que vicente nos cuente bien cual es el proceso, si necesita rampas o que, ya que si solo son las resistencias, pues nada mejor que un variac como comentas o un autotrasformador con distintas salidas, todo lo demas que recorte el siclo, vibra las resistencias y las rompe por fatiga mecanica.
que la alterna tiene senoidal, que si, pero no corta bruscamente, con lo cual vibran pero mas suaves, lo ideal seria continua, pero es sacar el numero para viajar con caronte, muy peligroso mas en esos voltajes.
saludos.

_________________
Temo del día que la tecnologia superara nuestra interacción humana. el mundo tendrá una generación de idiotas.

Abert Einstein


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Mié May 02, 2018 5:38 pm 
Desconectado

Registrado: Mar Nov 10, 2009 3:26 pm
Mensajes: 4766
Ubicación: Madrid
País: españa
Ciudad: madrid
Si se descarta la solución electrónica proporcional, una conmutación manual trifásica Estrella - Delta tipo inversor trifásico permitiría arrancar el horno con menos consumo y cuando esté en temperatura, el desconectar una de las resistencias con otro interruptor seguramente sería suficiente para mantenerlo caliente con menos consumo. Si es ese el problema...

Tener en cuenta que para que la solución estrella - delta funcione, las resistencias deben estar diseñadas para la tensión de fase.


Arriba
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 43 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5

Todos los horarios son UTC [ DST ]


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados


No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro

Buscar:
Desarrollado por phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com