Se encontraron 42 coincidencias
- Sab Jul 13, 2019 7:39 am
- Foro: Electrónica, electroestática, alto voltaje.
- Tema: Entendiendo una fuente ATX
- Respuestas: 38
- Vistas: 33144
Re: Entendiendo una fuente ATX
Insisto en que la conducción de Q4 la origina la suma de dos corrientes, las aportadas por las resistencias R8 y R17 y la frecuencia a la que oscila el convertidor depende de: 1) La tensión de alimentación (la de la red)*. 2) La carga conectada a su salida +5VSB. La frecuencia de funcionamiento depe...
- Jue Jul 11, 2019 6:42 am
- Foro: Electrónica, electroestática, alto voltaje.
- Tema: Entendiendo una fuente ATX
- Respuestas: 38
- Vistas: 33144
Re: Entendiendo una fuente ATX
Aquí nada está muerto... Los convertidores auto-oscilantes pertenecen a la categoría de los de "corriente interrumpida", porque la corriente a través de Q3 se inicia cada periodo desde cero y asciende linealmente (es lo que hacen las auntoinducciones* cuando son sometidas a una tensión fij...
- Mié Jul 10, 2019 6:24 am
- Foro: Electrónica, electroestática, alto voltaje.
- Tema: Entendiendo una fuente ATX
- Respuestas: 38
- Vistas: 33144
Re: Entendiendo una fuente ATX
Curiosa acepción de la palabra botijo = tesoro. En España es algo mucho más modesto = Una vasija de cerámica casi completamente cerrada, con solo una boca como de botella, para llenarla de agua, y con otro pequeño agujero para beberla por caída en chorrito, elevándolo por encima de la cabeza. https:...
- Mar Jul 09, 2019 11:37 am
- Foro: Electrónica, electroestática, alto voltaje.
- Tema: Entendiendo una fuente ATX
- Respuestas: 38
- Vistas: 33144
Re: Entendiendo una fuente ATX
Con el debido respeto a Rovvellat y a Vd. me atrevo a intervenir. La fuente auxiliar de las ATX es auto-oscilante, y su frecuencia de trabajo no suele depender exclusivamente del condensador C10, ni de la saturación del transformador T3, modo de funcionamiento que también es posible. Considere la fu...
- Jue Jun 20, 2019 8:13 am
- Foro: Electrónica, electroestática, alto voltaje.
- Tema: En busca del rectificador ideal
- Respuestas: 41
- Vistas: 24636
Re: En busca del rectificador ideal
La puesta en marcha de un rectificador sincronizado fuera de una máquina rotatoria, efectivamente no creo sea factible, lo que pone de relieve que el colector y sus escobillas, incluido en un alternador, fue en su momento una idea genial. Otra solución que fue utilizada en el pasado, en equipos elec...
- Mié Jun 19, 2019 7:34 am
- Foro: Electrónica, electroestática, alto voltaje.
- Tema: En busca del rectificador ideal
- Respuestas: 41
- Vistas: 24636
Re: En busca del rectificador ideal
Lo primero, poner en claro que mi intención no es reventar la pregunta, si no comentar que técnicas al parecer muy novedosas, no lo son tanto. En este caso la rectificación síncrona con bajas pérdidas, que se inventó al mismo tiempo que la Dinamo, con la adición del colector y sus escobillas, a una ...
- Dom Jun 09, 2019 3:32 pm
- Foro: Consultorio
- Tema: consulta:
- Respuestas: 1
- Vistas: 8383
Re: consulta:
Lo que cuenta en un circuito magnético es el gap total, que puede estar en la rama central o su mitad en todo el núcleo E-E. El gap en la rama central es más conveniente en lo que se refiere a la inductancia dispersa del bobinado construido sobre él, algo que es muy importante en los transformadores...
- Sab Jun 08, 2019 7:45 am
- Foro: Electrónica, electroestática, alto voltaje.
- Tema: Una AND para 220V?
- Respuestas: 27
- Vistas: 14549
Re: Una AND para 220V?
Bien, pues sí, fue un reto que me planteé hace muchos años, cuando se utilizaba el Triac, como elemento de salida de un sistema lógico (con transistores y por lo tanto en continua y baja tensión), para accionar una carga en alterna monofásica. En aquellos tiempos no se tenía tanto en cuenta como aho...
- Mar Jun 04, 2019 3:21 pm
- Foro: Electrónica, electroestática, alto voltaje.
- Tema: Una AND para 220V?
- Respuestas: 27
- Vistas: 14549
Re: Una AND para 220V?
La idea ed Botijo es muy interesante, aunque admite una simplificación importante: Para una AND de dos entradas, es necesario un solo Triac (o un relay, que es lo que uso yo en mi solución). Para ello es suficiente con tomar la alimentación de la tercera bombilla después de uno de los interruptores...
- Mar Jun 04, 2019 3:19 pm
- Foro: Electrónica, electroestática, alto voltaje.
- Tema: Una AND para 220V?
- Respuestas: 27
- Vistas: 14549
Re: Una AND para 220V?
Hola Botijo, suscribo todo lo dicho por Alberttoy, y pregunto: ¿Lo has probado? Lo digo porque la idea me parece interesante, pero aparecen tensiones-corrientes importantes en puerta, según los distintos estados, (para el AND), y también distintos ángulos de disparo, que me da que o bién no lo sopo...